试题详情
- 简答题安装竣工后的低压单相、三相电能表,在停电状态下检查的内容有哪些?
-
检查的内容如下。
(1)复核所装电能表、互感器及互感器所装相别是否和工作单上所列相符,并核对电能表字码的正确性。
(2)检查电能表和互感器的接线螺钉、螺栓是否拧紧,互感器一次端子垫圈和弹簧圈有否缺失。
(3)检查电能表、互感器安装是否牢固,电能表倾斜度是否超过1°~2°。
(4)检查电能表的接线是否正确,特别要注意极性标志和电压、电流线头所接相位是否对应。
(5)核对电能表倍率是否正确。
(6)检查二次导线截面电压回路是否为2.5mm2以上,电流回路是否为4mm2及以上,中间不能有接头和施工伤痕。接地是否良好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看