试题详情
- 简答题操作10kV高压隔离开关的一般要求有哪些?
-
10kV高压隔离开关一般为手动操作,操作质量至关重要。操作人员应熟悉设备,遵守规程,掌握操作技巧、按操作票所填写的内容认真进行。
在进行操作隔离开关合闸操作前,应认真检查与隔离开关相关联的断路器确实在分闸状态,然后站好位置,拔出定位销钉。操作时应迅速果断,接近终了时应避免过大的撞击。操作完后,插入定位销钉,并认真检查质量,检查主触刀在静触头内是否有足够的插入深度,动、静触头的接触是否良好。
在进行隔离开关分闸操作前,应首先检查断路器并确认已经断开。站好位置,拔出定位销钉,然后缓慢拉动隔离开关,待主触刀刚刚离开闸口后,则应迅速果断地将隔离开关拉开。在操作终了时,不要产生过大的撞击。操作后应插入定位销钉,并检查质量。
一般结线方案中,在断路器的两例均安装有隔离开关。在送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;停电时操作顺序相反。 关注下方微信公众号,在线模考后查看