简答题试述GW4-110D型隔离开关的结构原理及工作过程。
  • 这种开关的闸刀由紫铜棒和触头组成,它用两个可绕轴旋转的棒式支柱绝缘子做支持,与棒式绝缘子连接的交叉连杆可保证两个棒式绝缘子在转动时能同步的向两个方向同时旋转,带动闸刀水平旋转90°完成分、合闸。交叉连杆由牵引机构的牵引杆传动。触头应保证闸刀在分、合的过程中可以自动静化(在指形触头上装有防尘罩,用以防雨、冰雪及灰尘),且闭合后应具有弹性压力。用软线连接导线将闸刀与接线端子连接起来,以利于闸刀旋转。
    整个开关由钢底架支持,固定在2.5m高的水泥柱上。
    主闸刀和接地刀分别由两套手动操作机构操动。
    主闸刀靠近支柱绝缘子端装有接地刀静触头,以保证主闸刀断开且到位后,接地刀才能闭合。
    隔离开关可分相操作,也可三相联动。三相联动时,操动机构装在边相上,通过连杆机构使三相开关同步动作。
    若欲使开关分闸,则应使主闸刀传动轴沿逆时针方向转动,由于交叉连杆的牵制,支柱绝缘子1沿逆时针方向转动,而支持绝缘2沿顺时针方向转动,并带动各自的闸刀转动,使开关分闸。分闸后两闸刀互相平行(即各自旋转90°)。合闸动作顺序与此相反。合闸后两闸刀成一条直线。