- 简答题泡沫产生器在日常运行中容易出现哪些故障?简述产生故障的原因及解决办法。
-
系统相关组件的故障常见于泡沫产生器及泡沫比例混合器(装置)。
1)泡沫产生器无法发泡或发泡不正常。
主要原因:①泡沫产生器吸气口被异物堵塞;②泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求。
解决方法:①加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理;②加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测。
2)比例混合器锈死。
主要原因:由于使用后,未及时用清水冲洗,泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死。
解决方法:加强检查,定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗于净。
3)无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水。
主要原因:储罐进水的控制阀门选型不当或不合格,导致平时出现渗漏。
解决方法:严格阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理。
4)囊式压力比例混合装置中因胶囊破裂而使系统瘫痪。
主要原因:①比例混合装置中的胶囊因老化,承压降低,导致系统运行时发生破裂;②因胶囊受力设计不合理,灌装泡沫液方法不当而导致胶囊破裂。
解决方法:①对胶囊加强维护管理,定期更换;②采用合格产品,按正确的方法进行灌装。
5)平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作。
主要原因:平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏。