试题详情
- 简答题计算题:如图D-18用钢丝绳起吊电杆,安全系数K=4.5,动荷系数K1=1.3,不均衡系数K2取1.0,电杆的质量为Q=1500kg,试算可否用破断拉力Td=68kN的钢丝绳起吊。
-
钢丝绳所受拉力为
=(1.3×1.2×1/cos30°)×(9.8×1500/2)
=13240N
钢丝绳的安全拉力
Trel=Td/k=68/4.5=15.1(kN)=15100N
T=13240N<Trel=15111N
可以用破断拉力等于68kN钢丝绳起吊。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 空载损耗也叫额定铁损,是在50Hz下在变
- 上变压器、柱上开关、电容器设备的接地电阻
- 对于有些比较复杂的主电路,可先从主变压器
- OSM自动重合器控制箱内的()内置电容器
- 各项工程开工前必须有详细的(),内容包括
- 自动空气断路器有一相触头不能闭合的原因是
- 《电力法》规定电力生产应遵循()的原则。
- 高处作业的要求是()。
- 10kV绝缘导线的连接在一个档距内每根导
- 三相异步电动机定子绕组若为双层绕组,则一
- 已知某线路的导线型号是LGJ-95/20
- 电力系统中常见的恶性误操作事故是指()。
- 变压器二次侧突然短路,会产生一个很大的短
- 电杆是一长细杆,应考虑稳定问题,对较高电
- 安全性评价工作应()实行闭环动态管理。
- 混凝土基础,需混凝土20立方米,混凝土重
- 一个用电单位接在同一条或分别接在两条或者
- 在电杆的组装过程中,若杆顶支座安装完毕后
- 滚杠搬运法不仅能把设备作()的搬运,而且
- 当变压器出现下列哪些情况时应加强监视,判