试题详情
- 简答题 隐极式同步发电机的额定电压为10.5KV,额定容量为100MW,额定功率因数为0.85,电抗xd=2,x″d=0.12。发电机空载情况下机端突然发生三相短路,试计算 (1)短路电流周期分量的起始有效值和稳态有效值。 (2)短路发生在发电机A相电压瞬时值过零时,定子三相绕组中非周期分量的起始值。
-
采用标幺制计算,取发电机额定电压为基准电压,发电机额定容量
为基准容量,则电流基准值
(1)计算短路电流周期分量的起始有效值和稳态有效值
因为短路前空载,所以发电机的空载电动势标幺值,短路电流周期分量起始有效值
;短路电流周期分量稳态有效值
。
(2)短路发生在发电机A相电压瞬时值过零时,定子三相绕组中非周期分量的起始值。
由于短路前空载,当短路发生在A相电压瞬时值过零时,定子A相绕组非周期分量的起始值为其周期分量起始值的幅值,即;B、C两相的非周期分量起始值分别为
。