试题详情
- 简答题简述玻璃幕墙玻璃安装的要求。
-
(1)安装前对玻璃进行清洁工作,四边的铝框也要清除污物,以确保嵌缝耐候胶可靠粘结。玻璃的镀膜面层应朝室内侧。当玻璃面积在3m2以内时,一般可采用人工安装;玻璃面积过大,重量很大时,应采用真空吸盘等机械安装。玻璃在槽口中不能直接和杆件接触,四周必须留有空隙,下部应有定位垫块,垫块宽度与槽口相同,长度不小于100mm。隐框幕墙构件下部要设两个金属支托,指头不应突出玻璃外表面。
(2)在玻璃安装前,先把驳接头安装在玻璃上并锁紧定位。然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装按从上而下、先中间后两侧的顺序进行。在玻璃安装完毕后,经调整报验再进行打胶处理。
安装质量要求:上下两块玻璃缝垂直偏差1.0mm;
左右两块玻璃缝水平偏差1.0mm;
相邻两块玻璃缝高低差1.0mm;
玻璃外表面垂直缝偏差H≤20m为3.0mm;H>20m为5.0mm;
玻璃外表面水平缝偏差H≤20m为2.5mm;L>20m为4.0mm;
玻璃外表面平整度H(L)≤20m为4.0mm;H(L)>20m为6.0mm;
胶缝宽度(与设计值比)±1.5mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看