- 简答题室内变压器室安装的一般要求有哪些?
-
(1)变压器外廓与墙及门的最小净距离标准:容量≤1000kVA时,至门的净距离为0.8m,至后壁及侧壁的净距离为0.6m;容量≥1250kVA时,至门的净距离为1m,至后壁及侧壁的净距离为0.8m。
(2)变压器室应有发展的余地,一般应按能安装大一级容量变压器考虑。
(3)变压器室应设置能容纳全部油量的贮油池或排油设施。
(4)设置适当的通风窗。
(5)有满足吊芯的室内高度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看