- 简答题使用纵联保护复用载波机应注意哪些问题?
-
(1)如果载波音频接口在载波室,则通道设备的维护和调试均由通信人员负责。所以,应制定相应的运行规程,当通信人员在通信设备或复用通道上工作时,应办理工作票,向调度申请停用有关高频保护。
(2)因复用载波机有监频信号监视通道,所以无需每天人工试验通道,但必须将监频告警光字牌信号引入变电值班控制室。
(3)保护和音频接口之间宜采用空触点连接,发信功率提升和发信控制命令由保护给出空触点,由载波接口给出“+”电源。收信输出由音频接口给出空触点,由保护给出“+”电源。
(4)如果保护和载波音频接口之间的电缆很长,应考虑抗干扰措施,防止直流接地等扰动造成误收信。最好发信和收信电缆分开。
(5)如果音频接口在保护屏上,则和载波机之间应用音频电缆连接,还应遵守第(1)条的规定,只是音频接口应由保护人员维护,监频信号告警在保护屏上有指示,同时发出光字牌信号。
(6)在新投产时应作整个通道的联动试验,试验整个音频逻辑电路和测试通道传输时间。
(7)应将收信触点和发信触点进行录波。 关注下方微信公众号,在线模考后查看