试题详情
- 单项选择题高加保护动作原理以下说法正确的是()
A、高加水位达到高I值(600mm)时,光字牌报警,各电动门不动作
B、当水位达到高II值(800mm)时,开紧急放水电动门放水,以保持高加水位在正常范围内
C、当水位达到高III值(900mm)时,关高加进汽电动门,开旁路电动门,当旁路电动门开到位时,关进水电动门,从而解列高加
D、以上说法都正确
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- FM811主控单元作为主机时状态指示灯如
- 吊篮平台如装有门,其门应向外开。
- 转动滚筒采用()字形平滑橡胶覆面。
- 送风机跳闸时可进行多次抢合。
- 什么是系统误差?如何处理系统误差?
- 一般发电厂凝汽器的冷却倍率为()。
- 冷油器的芯子腐蚀不得超过其厚度的()。
- 炉底水封破坏后,对锅炉运行的影响有()
- 按照仪表是否与被测对象接触,测量分为()
- 差压变送器在安装前应进行基本误差的校验、
- 汽车起重机空车行驶时,应把吊钩挂在车前的
- 因为电接点水位计的电极是以一定间距安装在
- 用电阻温度计测量温度时,二次仪表的指示值
- 氧化风机的工作压力一般应保持在()MPa
- 屏蔽导线的屏蔽层如何接地,为什么?
- 皮带导料槽处应使用()托辊。
- 空预器辅变频器启动允许条件()
- 切换皮带时应检查()。
- 热电阻与二次仪表的连接方法有两种:即()
- 专责监护人应是具有相关工作经验,()人员