- 简答题如何进行导、地线的外爆压接?
-
爆压的施工步骤为清洗线、管;划印、割线;穿线、制造药包、引爆、擦净保护层。
(1)清洗线、管:用汽油清洗线和管子内壁,线的清洗长度不小于管的长度;对旧导线则用细钢丝刷将导线表面黑颜色附着物清除干净,直到表面露出金属光泽;对沾有水分的导线,应烘干或用棉纱擦干;导、地线洗干净后不得涂801电力脂,也不得受潮湿,以免爆后引起鼓包;
(2)划印和割线:避雷线对接时在钢绞线上的划印长度为1/2管长;采用搭接连接时,划印长度等于接续管长度再加10mm;钢绞线与耐张线夹连接时,钢绞线的划印长度等于钢管长度加5mm;采用导线椭圆形接续管导线搭接爆压时,导线划印长度等于管长加10mm;使用圆形接续管、导线对接爆压,而钢芯搭接爆压时,导线的划印和割线按《规程》要求划割;
(3)穿线:两线对接连接时,线端应在管中央接触,其他连接方式的穿线应符合划印的印记;
(4)制造药包:为防止爆炸烧伤接续管,在管上应按规定加包保护层,再按规定紧密缠绕导爆索;
(5)引爆:加装雷管和导火索后,将管、线用支架支离地面1m,即可引爆;
(6)擦净保护层:爆压后清除管外残存保护层,检查管外径和质量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看