试题详情
- 简答题线路跳闸,哪些情况不得强送?哪些情况可以强送?
-
一、下列情况线路跳闸后,不得强送电。
1、空充电线路;
2、试运行线路;
3、线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其它线路上,不影响供电
4、电缆线路;
5、有带电作业工作并申明不能强送电的线路,在未得到工作负责人同意时;
6、线路变压器组开关跳闸,重合不成功;
7、运行人员已发现明显故障现象时;
8、线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路;
9、已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。
二、除上述情况外,线路跳闸,重合闸动作重合不成功,按规程规定或请示总工程师批准可进行强送电一次,必要时经总工程师批准可多于一次。强送电不成功,有条件的可以对线路零起升压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看