试题详情
- 简答题为尽快消除系统间联络线过负荷,应主要采取哪些措施?
-
1、受端系统的发电厂迅速增加出力,并提高电压,或由自动装置快速启动受端水电厂的备用机组,包括调相的水轮发电机快速改发电运行;
2、送端系统的发电厂降低有功出力,并提高电压,频率调整厂应停止调频率,并可利用适当降低频率运行,以降低线路的过负荷;
3、当联络线已达到规定极限负荷时,应立即下令受端切除部分负荷,或由专用的自动装置切除负荷;
4、有条件时,值班调度员改变系统结线方式,使潮流强迫分配。 关注下方微信公众号,在线模考后查看