简答题允许用隔离开关进行操作的项目有哪些?
  • 当回路中未装设断路器时,允许用隔离开关进行下列操作:
    (1)拉开或合上出故障的电压互感器或避雷器。
    (2)拉开或合上空载的母线或连接在母线上设备电的电容电流。
    (3)拉开或合上变压器中性点的接地开关,但当中性点上接有消弧线圈时,则只有在该系统没有故障时方可进行。
    (4)拉开或合上下列容量无负荷的空载变压器:
    1)电源在10kV以下,变压器容量不超过320kVA;
    2)电源在35kV以下,变压器容量在1000kVA的空载线路;但当电压在20kV以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关。
    (5)拉开或合上10kV及以下电源在70A以下的环路均衡电流。
    (6)用屋外三联隔离开关拉开或合上电压在10kV及以下、电流在15A以下的负荷。