简答题 SF6断路器油压控制参数是多少?
  • 以LW2—220型SF6断路器为例,其油压控制参数如下:
    (1)“SF6补气”小于5.7MPa时,自动发出报警信号;
    (2)“SF6气体跳合闸闭锁”小于5.2MPa时,自动发出报警信号,使断路器跳合闸闭锁;
    (3)“异常压力”为17.55MPa时,油泵再次停转;
    (4)“额定压力”达到16.66MPa时,油泵自动停转;
    (5)“启动压力”小于16.27MPa时,油泵自启动,并发“油泵运转”信号;
    (6)液压小于15.19MPa时,发出“SF6合闸闭锁”信号,并切断断路器合闸回路;
    (7)液压小于14.7MPa时,发出“SF6跳闸闭锁”信号,并切断断路器跳闸回路。氮气预压力异常升高,压力大于19.11MPa时,油泵自动停转,并发出“N2预压力异常”警告;压力小于19.11MPa时,发“断路器跳闸合闸闭锁”信号,并切断断路器跳合闸回路。