试题详情
- 简答题站用交流电源系统站用交流电源系统出厂验收(站用交流电源柜)标准卡中,对站用交流电源柜出厂试验有哪些验收内容?
-
1.绝缘电阻试验测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值,不应小于1MΩ;配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
2.交流耐压试验配电装置、低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验,应符合下述规定:试验电压为1000V(当回路的绝缘电阻值在10MΩ以上时,可使用2500V兆欧表代替),试验持续时间为1min,无击穿放电现象。
3.过载和接地故障保护继电器动作试验当过载和接地故障保护继电器通以规定的电流值时,继电器应能可靠动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看