- 简答题站用交流电源系统出厂验收(站用交流不间断电源系统UPS)标准卡中,对站用交流不间断电源系统(UPS)屏柜结构有哪些验收内容?
-
1.柜体应设有保护接地,接地处应有防锈措施和明显标志。门应开闭灵活,开启角不小于90°,门锁可靠;
2.紧固连接应牢固、可靠,所有紧固件均具有防腐镀层或涂层,紧固连接应有防松动措施;
3.元件和端子应排列整齐、层次分明、不重叠,便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置应在柜内上方;
4.屏柜所使用的材料机械强度、防腐蚀性、热稳定、绝缘及耐着火性能等均通过型式试验验证。 关注下方微信公众号,在线模考后查看