简答题隔爆型电气设备的检查内容是什么?
  • 隔爆型电气设备的检查人员必须经过有关培训考试合格,并取得合格证.主要检查以下9个方面:(1)外壳完好无损,无裂痕及变形;(2)外壳的紧固件,密封件、接地元件齐全完好;(3)隔爆接合面的间隙、有效宽度和表面粗糙度符合有关规定,螺纹隔爆结构的拧入深度和螺纹扣数符合规定;(4)电缆接线盒及电缆引入装置完好零部件齐全,无缺损,电缆连接牢固、可靠。一个电缆引入装置只连接一条电缆。密封圈外径与电缆引入装置内径之差,应符合下列要求:1)密封圈外径不大于20mm时,其内径差不大于1.0mm;2)密封圈外径大于20mm、不大于60mm时,其内径差不大于1.5mm;3)密封圈外径大于60mm时,其内径差不大于2.0mm。密封圈内径与电缆公称外径之差不大于1.0mm。电缆与密封圈之间严禁包扎其他物。不用的电缆引入装置用厚度不小于2.0mm钢板堵死;(5)接线盒内裸露导电芯线之间的电气间隙和爬电距离,应符合规定;导电芯线无毛刺,接电方式正确,上紧接线螺母时不能压住绝缘材料;壳内部不得增加无部件;(7)连锁装置功能完整,保证电源接通打不开盖,开盖送不上电;内部电气元件、保护装置完好无损,动作可靠;(8)在设备输出端断电后,壳内仍有带电部件时,在其上装设防护绝缘盖板,并标明“带电”字样,防止人身触电事故;(9)接线盒内的接地芯线必须比导电芯线长,即使导线被拉脱,接地芯线仍保持连接;接线盒内保持清洁,无杂物和导电丝;(10)隔爆型电气设备安装地点无滴水、淋水,周围围岩坚固;设备放置与地面垂直,最大倾斜角度不得超过15°。