按GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》规定,对常用测量仪表及其选择有下列要求:
(1)常用测仪表应能正确地反映电力装置的运行参数,能随时监测电力装置回路的绝缘状况。
(2)交流回路指示仪表的准确度等级,不应低于2.5级;直流回路指示仪表的准确度等级,不应低于1.5级。
(3)1.5级和2.5级的常用测量仪表,应配用准确度不低于1.0级的电流、电压互感器。
(4)仪表的测量范围(量限)和电流互感器电流比的选择,宜满足电力装置回路以额定值运行时,仪表的指示在标度尺的2/3处。对有可能过负荷运行的电力装置回路,仪表的测量范围,宜留有适当的过负荷裕度。对重载启动的电动机及运行中有可能出现短时冲击电流的电力装置回路,宜采用具有过负荷标度尺的电流表。对有可能双向运行的电力装置回路,应采用具有双向标度尺的仪表。对具有极性的直流电流和电压回路,应采用具有极性的仪表。 关注下方微信公众号,在线模考后查看