- 单项选择题在保护带负荷试验合格后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正确的状态应该是。()(直流系统为220V)
A、压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右
B、压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右
C、压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右
D、压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V
- C