试题详情
简答题电力变压器油位异常的表现形式及其原因有哪些?如何处理?
  • 电力变压器运行时,在正常情况下,基油位随油温变化面变化,因为油温的变化直接影响变压器油的何种,从而使油标内的油位下降或上升。影响变压器油温的因素有周围环境温度、冷却系统运行情况和负荷等。如果油温的变化是正常的,而油标内油位不变化或变化异常,则说明油位是假的。变压器油位异常的表现形式如下:
    (1)油位过低。当变压器油位较当时油位较当时油温度对应的油位显著下降,油位在最低温线以下或看不见时称为油位过低。其原因有:
    ①变压器漏油。②油位本来不高。③油冷却时间较长。
    油位过低,会带来一定危害。特别是在严重缺油时,变压器换芯和绕组会暴露在空气中,这不仅容易造成铁芯及绝缘受潮,降低绝缘能力,而且可能导致导线过热及绝缘击穿事故。因此,变压器油位过低或油位明显降低,应尽快补油至正常油位。如因漏油严重使油位明显降低,应禁止将瓦斯保护由跳闸改为信号,要认真消除漏油,并使油位恢复正常。若大量漏油,油位低至气体继电器以下或继续下降,应立即停用该变压器。
    (2)油位过高。若油位因油升高而高出最高油位线,甚至有时油位到顶而看不到油位,被称为油位过高。其原因有:
    ①变压器冷却器运行不正常。此时应检查冷却器表面有无堵塞,油管上、下阀门是否打开,管道内是否堵塞,风扇、潜油泵运转是否正常合理,冷却介质温度是否合适,流量是否跔。找出原因,及时处理。②注油偏多。当在这种情况下,应放油至适当高度,若油位看不到,应判断为油位确实高出最高油位线,更需放油至适当高度。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看