试题详情
- 简答题环境对电力变压器运行有何影响?
-
环境包括气候、地质和生态环境等。它们对电力变压器运行的影响如下:
(1)气候环境。
①海拔。海拔对电力变压器的影响主要是指海拔1000m以上地区由于空气比较稀薄,对变压器的散热和外绝缘的电介质稳定性有影响。所以,制造厂应根据变压器产品运行地的海拔大于1000m的实际高度考虑变压器的温升限值以及外绝缘的最小空气间隙。
②风速。通常规定在地面以上某一距离在一段时间内的最大风速值。风速套管及装在变压器油箱上的附属设备有影响。
③湿度。以某一温度下的百分值表示相对湿度。在高温度下有高相对湿度时,易繁殖霉菌,这些霉菌对油箱表面的喷漆有影响。另外,相对湿度增加会使套管的油布表面电阻下降。高湿度还影响金属的腐蚀。
④温度。外围环境温度是指空气自然变化的温度。对用于严寒地区使用的变压器可在订货时在合同上注明最低温度,以便提供与最低温度配合的变压器油。温度与安全运行、产品的使用寿命有关。
⑤雾。雾的浓度对套管污秽耐压有影响。重雾地区使用的变压器应在合同书了标明雾密,以便提供防雾伞型并有足够爬电距离的套管。
⑥复冰厚度。对变压器而言,复冰厚度在10mm以下都以为是正常使用条件;复冰厚度一般影响有载分接形状的操作。
⑦多雷地区。多雷地区使用的变压器应提高试验电压,所有避雷器都尽是靠近变压器高、中与低压侧而安装。对多雷地区使用的配电变压器推荐采用Yznll结法或带有防雷击装置的防雷变压器。
⑧日照。日照辐射能量影响盖温升与变压器油顶温升。
⑨暴雨。有暴雨地区,可提请制造厂供应泄漏,和一定跳距的套管,以防不必要的对地闪络。
(2)地质环境。
主要是考虑变压器能承受地震力。当变压器安装地点属地震区时,可在订货时指明变压器应承受的里氏地震烈度。主要是要考虑高压与超高压套管连同升高座的耐地力。为防止气体继电器在地震时的误动,要供双接点串联连接的干簧式接点的气体继电器,如用户要将小车固定在地基轨道上时,只要在合同中指明可提供的固定装置,以防地震时变压器人轨道上跳出。
(3)生态环境。
①污染。污染对套管油布沿面放电强度和表面喷漆有影响,可根据不同污染水平,选取一定泄漏比的套管。
②沿海环境。沿海空气中含盐雾,它会影响套管爬距使金属腐蚀。
③其他。昆虫会影响风冷却器的散热面,霉菌的分泌物会污染油漆等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看