试题详情
- 简答题防止电力变压器变形的措施有哪些?
-
防止电力变压器变形的措施有:
(1)加强对变压器短路能力的试验研究。短路故障电流产生的电动力是引起变形的重要原因。所以防止绕组变形,提高变压器运行的可靠性,首先要从解决变压器能耐受短路的能力入手。对生路机械强度的研究不能只依赖于理论计算和小模型的推算,要重视短路试验。
(2)正确选择绕组的压紧力。变压器能不能经受住短路电动力的冲击,除压紧结构的机械强度、绝缘加工质量、绕组绕制质量等因素有关外,绕组的压紧力起着重要作用。但是绕组的压紧力也不能过大,当压紧力超过一定的允许范围后,压紧结构就要发生变形,强度储备减小,降低了抵抗短路电动力的冲击能力。对运行中的变压器,当发生短路时,应停止并坚固压紧装置,以防止松动后再次因短路而损坏。
(3)器身可靠定位。器身可靠定位是防止运输中发生位移的关键。为防止变压器绕组的机械强度太差,以致不能承受运输过程中的颠簸而发生局部损坏,在结构设计中宜使用可靠的器身定位装置。
(4)改善短路保护系统,并注意重合闸问题。保护系统动作不灵,是造成变压器绕组变形的重要原因之一。保证保护系统正确动电流的意义有:具有限制短路电流,消除保护“死区”,快速切流过变压器的故障电流,是减小对变压器冲击,保护变压器不损坏的有效方法。对于变压器的过流保护应尽量缩短动作时间。
(5)加强绕组变形监测并及时检修。目前提出并开展的绕组变形测试技术,对变压器受到短路冲击后能否继续运行提供了重要的判断手段。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 执行工作票时要将需要检修、试验的设备填写
- 水是一种常用的灭火剂,可以用于带电与不带
- 移动式电气设备零线截面应于相线相同。
- 剩余电流保护器作为直接接触电击保护的补充
- 在变电站运行中,遇到()各种情况应增加巡
- 绝缘靴(鞋)由特种橡胶制成,以保证足够的
- 各电气设备的N线不允许串接,应各自与线N
- 干砂适宜于()的灭火。
- 电焊机械的二次线应采用哪种规格的电缆?电
- 变电所一般常见的事故类别及其起因包括()
- 如何安全操作断路器?
- 拆除接地线应()
- 发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体
- 安全电压应具备哪些条件?
- 在接零系统中,也允许个别设备采用保护接地
- 用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸,应
- 执行第一种工作票时,如工作未按时完成,应
- 接触电动势
- 保护接零与保护接地有什么区别?有何相同之
- 绝缘击穿