试题详情
- 单项选择题一类故障抢修流程错误的是()
A、故障发生后,运维单位应在30分钟内(有人值守变电站为30分钟,无人值守站为1.5小时)将故障简要情况汇报省检修公司,同时以短信形式上报省公司运检部及国网运检部
B、省公司在4小时内(有人值守变电站为4小时,无人值守站为5.5小时)应按规定流程将故障详细情况以快报形式报送国网运检部
C、故障抢修工作结束后2小时内,省公司将处理情况电话报告国网运检部。若事态未得到控制,应及时汇报国网运检部请求支援
D、省公司应在故障抢修完成后24小时之内,形成正式分析报告报送国网运检部。需后期返厂解体诊断等可延长报送时间。
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变电站一、二级动火工作票签发人应是经本*
- 铁心接地电流检测的人员应具备如下条件()
- 运检单位参加中间验收应形成记录并保存,发
- 母线发生短路故障,系统出现(),现场出现
- 变电验收管理规定基建工程验收可研初设审查
- 变电站大门内正对()布置摄像机以满足周界
- 因施工和工作需要将封堵的孔洞、入口、屏柜
- ()时禁止进行暂态地电压局部放电检测。
- 绝缘油中T501抗氧化剂含量检测(红外光
- 直流柜内的端子应装设在柜的两侧或中部下方
- 常用仪器仪表及工器具专用橱柜通常放置在(
- 水喷淋装置管道验收要求:管网不同部位设置
- 蓄电池若连续三次充放电循环后,仍达不到额
- 运行中储能操动机构压力值降至()值以下时
- ()主要对站用交流电源系统站用交流电源配
- 通过间接方法判断电气设备操作后的位置时,
- 变电验收管理规定基建工程验收220kV变
- 对于熔断器未安装于隔离手车上的,更换前应
- 隔离开关出厂验收标准卡项目有()。
- 110kV等级避雷器的红外检测周期为()