试题详情
- 简答题当发生全厂事故停电时应如何保厂用电?
-
①坚持每班检查每台机组两组蓄电池状态良好,检修每年进行蓄电池的核对性充、放电一次,保证电瓶始终保持充满状态。
②一旦全站失压,厂用电失去后,立即检查保A、保B、保C、保D低电压保护动作跳闸,保A1、保B1、保C2、保D2低压联投正常,否则立即手动合保安段备用进线开关,恢复保安段供电正常,保证两台机的直流系统供电。
③保安段送电后,应保证交流密封油泵、交流润滑油泵、盘车、顶轴油泵、UPS电源、I、II段直流充电柜工作及备用电源运行,恢复A、B、C、D仪控变运行,保安段其它负荷均不准运行。
④若老机6KVI段或6KVV段失压,短时无法恢复,直流系统将由蓄电池供电,直流220V各机组按照最大额定负荷运行,蓄电池可保证连续放电5小时。若电压最低运行在198V时,可运行6小时。 关注下方微信公众号,在线模考后查看