试题详情
- 简答题政券公司的天面上有避雷带保护和网络保护,但有四个卫星收发天线,不在保护范围以内,需加独立针行保护。已知避雷针位置距最远的接受天线为10m,并且卫星天线高4m,问需架设多高的避雷针,能够使卫星天线在其保护范围之内。
-
因为证券公司属于第三类建筑物,因此h=60m,又h=4m,rx=10m
所以应架设9m高的避雷针。 关注下方微信公众号,在线模考后查看