- 简答题影响阻抗继电器正确测量的因素有哪些?
-
1)故障点的过渡电阻;
2)保护安装处与故障点之间的助增电流及汲出电流;
3)测量互感器的误差;
4)电力系统振荡;
5)电压二次回路断线;
6)被保护线路的串联补偿电容器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看