试题详情
- 简答题试述超临界锅炉MFT的内容和动作结果?
-
MFT(主燃料跳闸)是指锅炉的安全运行条件得不到满足、需要紧急停炉而发出快速切
断所有通往炉膛的燃料并引发必要的连锁动作的指令,避免对锅炉造成潜在的危害,以保护锅炉炉膛、其它设备及运行人员的安全。引起主燃料跳闸的部分条件如下,只要其中任意一条成立,则引发MFT动作:
(1)全炉膛火焰丧失
(2)炉膛压力极高
(3)炉膛压力极低
(4)所有送风机跳闸
(5)所有引风机跳闸
(6)所有一次风机跳闸
(7)所有磨煤机或给煤机跳闸
(8)手动紧急停炉指令
(9)所有给水泵跳闸
(10)给水流量极低
(11)主蒸汽压力高
(12)燃油压力极低(跳闸OFT,在只有燃油时引发MFT)
(13)雾化蒸汽压力极低(跳闸OFT,在只有燃油时引发MFT)
(14)所有燃烧器阀门关闭(无油枪投入)
(15)炉膛安全监控系统(FSSS)电源丧失
(16)全部空气预热器停运
(17)单元机组汽机主汽门关闭
(18)火检冷却风丧失
动作结果:
(1)关闭燃油母管跳闸阀、油角阀、吹扫阀
(2)跳闸所有电动给水泵
(3)跳闸所有磨煤机
(4)跳闸所有给煤机
(5)关闭所有磨煤机出口挡板
(6)跳闸所有一次风机
(7)关电泵出口门及总给水电动门
(8)二次风门挡板置吹扫位
(9)关闭减温水调节阀及截止阀
(10)自动置过热器、再热器烟气挡板至50%开度 关注下方微信公众号,在线模考后查看