试题详情
简答题试述超临界锅炉MFT的内容和动作结果?
  • MFT(主燃料跳闸)是指锅炉的安全运行条件得不到满足、需要紧急停炉而发出快速切
    断所有通往炉膛的燃料并引发必要的连锁动作的指令,避免对锅炉造成潜在的危害,以保护锅炉炉膛、其它设备及运行人员的安全。引起主燃料跳闸的部分条件如下,只要其中任意一条成立,则引发MFT动作:
    (1)全炉膛火焰丧失
    (2)炉膛压力极高
    (3)炉膛压力极低
    (4)所有送风机跳闸
    (5)所有引风机跳闸
    (6)所有一次风机跳闸
    (7)所有磨煤机或给煤机跳闸
    (8)手动紧急停炉指令
    (9)所有给水泵跳闸
    (10)给水流量极低
    (11)主蒸汽压力高
    (12)燃油压力极低(跳闸OFT,在只有燃油时引发MFT)
    (13)雾化蒸汽压力极低(跳闸OFT,在只有燃油时引发MFT)
    (14)所有燃烧器阀门关闭(无油枪投入)
    (15)炉膛安全监控系统(FSSS)电源丧失
    (16)全部空气预热器停运
    (17)单元机组汽机主汽门关闭
    (18)火检冷却风丧失
    动作结果:
    (1)关闭燃油母管跳闸阀、油角阀、吹扫阀
    (2)跳闸所有电动给水泵
    (3)跳闸所有磨煤机
    (4)跳闸所有给煤机
    (5)关闭所有磨煤机出口挡板
    (6)跳闸所有一次风机
    (7)关电泵出口门及总给水电动门
    (8)二次风门挡板置吹扫位
    (9)关闭减温水调节阀及截止阀
    (10)自动置过热器、再热器烟气挡板至50%开度
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看