试题详情
- 简答题感应式单相有功电能表相角误差快,调整不过来是何原因?
-
(1)相角调整电阻线上的短路滑片接触不良或电阻丝氧化。
(2)相角调整短路环太少。
(3)调整电压非工作磁通的装置失灵。
(4)相角调整电阻丝与线圈脱焊或线圈断。
(5)电压线圈可能有匝间短路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看