- 简答题直流断路器储能低如何处理?
-
1)现场检查直流断路器控制柜储能指示情况,如果显示储能正常(指针在绿色区域),通知检修检查回路是否正常;
2)如果储能指针已指向黄色区域下部,检查控制箱内储能电机外观,如果外观无异常,检查电机电源开关是否跳开,如果跳开,试合一次,如果再次跳开,联系检修处理;