- 简答题极母线直流分压器SF6压力低如何处理?
-
1)现场检查极母线直流分压器SF6压力,如果压力正常(≧1.2bar),通知检修检查回路是否正常;
2)如果现场检查SF6压力达到报警值(0.5bar),且无明显泄漏点,联系检修进行补气;
3)如果现场检查SF6压力在0.50~1.0MPa之间,且压力下降很快或压力已经低于0.35MPa或有明显泄漏点,立即申请调度停运相应极,断开极交流进线侧断路器,将该直流分压器转检修;
4)做好安措通知检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看