试题详情
- 简答题三相系统中采用中性点不接地方式的特点是什么?
- 中性点不接地系统中发生金属性接地时,三相的线电压保持对称且大小不变,因此对电力用户接于线电压的设备的工作无影响,无须立即中断对用户供电,提高了供电的可靠性。未接地相对地相电压较接地前升高1.732倍,接地相对地相电压为零,为了避免由于未接地相对地电压长期升高,引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展为相间短路,造成事故的扩大。所以规程规定中性点不接地系统中发生单相接地时,继续运行时间不得超过2小时。同时单相接地时产生的接地电流将在接地点形成电弧,如接地电流大于30A时形成连续的电弧接地。高温的电弧可能烧毁设备,尤其在电机或电器内部最危险。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于放大电路输出电阻一般要求要小。
- 在自动控制系统中,调整时间tS
- 避雷针、避雷线、避雷网和避雷带各适用于什
- 相电流
- 对导体电阻的大小,可用R=U/I来表示,
- 音响信号重复动作是利用()继电器实现的。
- 直埋光缆的()位置应设置标志,方便检修。
- 反事故演习应着重考虑哪些内容?
- 接地可分为()接地和()接地。
- 变压器的试运行,应使变压器带一定负荷,(
- 运行中的电动机遇到哪些情况时应立即停止运
- 对于中小型电力变压器,投入运行后每隔()
- 线路距离保护电压回路应该怎么进行切换?
- 断路
- 具有转速负反馈的单闭环有差调速系统是靠给
- 电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因
- 在三角形连接中,相、线电流的关系如何?
- 在工频电压下,棒-板空气间隙的平均击穿场
- 发包单位工作联系人由已经批准的具有工作许
- 非线性电阻可用作正反向过电压保护器件。