简答题江苏电网220kV开关非全相运行保护、开关失灵保护、母联充电保护的运行管理职责是如何划分的?
  • (1)母联、分段开关(外加的)非全相运行保护
    省调在母差保护定值单中一并给出母联、分段开关(外加的)非全相运行保护的整定值。其运行操作由各发供电企业运行值班人员自行负责管理,并将其运行要求和注意事项列入现场运行规程。省调值班调度员不发令启停用。
    注:在母联兼旁路或旁路兼母联开关代使用单相重合闸的线路运行时,其非全相运行保护应退出运行。
    (2)主变开关非全相运行保护
    省调在主变保护整定限额单中一并给出主变开关非全相运行保护整定限额。各发供电企业根据限额单自行整定。其运行操作亦由各发供电企业运行值班人员自行负责管理。省调值班调度员不发令启停用。
    (3)母联充电保护
    省调在母差保护定值单中一并给出母联充电保护的整定值。母联充电保护正常情况下停用。在对母线充电时启用,该保护的启停用,由各发供电企业负责管理,并将其运行要求和注意事项列入现场运行规程。当因系统需要,须启用长充电保护时,其启停用由相应调度值班调度员发令。
    (4)开关失灵保护
    出线开关(或主变开关),省调在出线(或主变)的保护定值单中给出失灵保护判别元件整定值,在母差保护定值单中给出其时间元件整定值;母联或分段开关,省调在母差保护定值单中一并给出其失灵保护判别元件和时间元件整定值。开关失灵保护的运行操作由各发供电企业运行值班人员自行负责管理,并将其运行要求和注意事项列入现场运行规程。省调值班调度员不发令启停用。