试题详情
简答题江苏电网220kV系统对开关非全相保护有何规定?
  • 1.分相操作的开关
    (1)线路开关
    ①采用单相重合闸的线路开关,不宜投外加的非全相运行保护(或称三相不一致保护)。若投,则其动作时间应大于单相重合闸时间加1秒。开关本体的三相不一致保护由各发供电企业按制造厂要求确定是否投运,若投,三相不一致保护动作时间应大于单相重合闸时间加1秒。
    ②采用三相一次重合闸的线路开关,不宜投外加的非全相运行保护(或称三相不一致保护)。若投,则其动作时间宜不小于0.5秒。开关本体的三相不一致保护由各发供电企业按制造厂要求确定是否投运,若投,该保护动作时间宜不小于0.5秒。
    (2)主变、母联、分段开关
    主变、母联、分段开关宜配置外加的非全相运行保护。当开关本体没有设置三相不一致保护时必须配置外加的非全相运行保护(或称三相不一致保护)。该保护经开关位置三相不一致启动后经电流(零序.负序等)闭锁,并按定值单要求投运。开关本体的三相不一致保护(不经电流闭锁)也应同时投运。
    2.三相操作的开关
    当主变、母联、分段采用三相操作的开关时,应配置开关非全相运行保护(或称三相不一致保护)。如果现场确有困难无法实现,则应在加强运行、维护、检测的基础上,进一步制定开关非全相运行时的应急措施,以确保电气设备的安全。经所在发供电企业总工程师批准,报上一级安监部门备案。
    3.各发电厂应制定发电厂主变高压侧开关出现非全相运行状态或开关非全相运行保护失效后的应急措施,以防止主设备(特别是大型发电机、变压器)损害事故或扩大为系统事故。应急措施应经所在发供电企业总工程师批准,报上一级安监部门备案。
    4.根据部颁《继电保护整定规程》,若变压器保护启动开关失灵保护,则需注意因变压器保护出口回路延时复归可能引起的误动作,变压器瓦斯等本体保护的出口不宜启动开关失灵保护,开关失灵保护应经相电流元件控制和电压元件闭锁。一般情况下,220kV变压器保护可不启动开关失灵保护。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题