试题详情
- 简答题本省并入电网的地区电厂,为保证电厂的安全有何要求?
-
淮阴、盐城、徐塘老厂、大屯、诧城等地区电厂并入电网,当系统发生故障时,为尽可能保地区电厂的安全运行,要求:
(1)地区电厂功率宜就地平衡,与系统交换功率尽可能小,并有足够的低频减负荷装置。
(2)电厂侧设有方向低频低压等解列保护。
(3)地区电厂宜经110kV单线,220kV单变与主系统并列运行,110kV并列线出线线路保护后备段在220kV
联络线全线有灵敏度的保护段拒动时,有足够灵敏度自行解列。
(4)若地区电厂与220kV单线并列时,220kV线路故障连跳110kV电厂并列线。
(5)当主网发生事故或与主网相连的线路发生故障或振荡时,应在地区电网适当地点设置解列点(如功率平衡点)。
在某些电厂内设置力求保电厂安全运行的解列点。(1)谏厂#3变2503开关;(2)扬厂110kV#712开关;(3)
新海电厂T1联变701、110kV母联710开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看