试题详情
- 简答题江苏电网对有互感的线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
-
1、具有互感短线(小于10欧姆),为了简化线路保护操作,暂定具有零序互感线路的零序补偿系数整定原则:
①零序补偿系数ko(kx、kr)取零。如kr不等于零,其接地距离保护特性灵敏度略有下降。
②取消零序补偿系数ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=kk(1+ko)Zl,如ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)
2、具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:
①高频保护距离停讯元件、零序保护选相元件、重合闸选相元件的零序补偿系数取正常运行双线时的值,以保证全线有灵敏度;
②距离保护中零序补偿系数取单线时的值,以保证有选择性,避免外部故障时保护误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看