试题详情
- 简答题试述锅炉水压试验的方法。
-
锅炉水压试验前应做好准备工作:
①弹簧式安全阀必须用盲板切出,隔离所有不能承受水压试验的受压仪表开关和控制阀。其它所有附件都应装上;装两只试验压力表(注意是试验压力表,不是运行压力表),一只装在试验泵出口上,另一只装在锅炉上。
②部分拆除锅炉本体上的覆盖物。
试验前,先打开锅炉顶部放空阀,向锅炉上水,一直上满水,关闭放空阀。 水压试验的方法:当系统注满水后,开始水压试验。水压试验时,水压应缓慢地上升。当压力上升到工作压力时,应暂停升压,检查锅炉各部位有无漏水或异常现象。如果没有缺陷,可逐渐把压力升到系统工作压力的1.25倍,即水压试验压力。在试验压力下保持20min,在此时间内试验压力不能下降,如果压力下降,要查明原因。若试验压力可维持到所规定的时间,将试验压力降至工作压力,再进行全面检查。检查期间压力保持不变。
锅炉在试验压力时,不准用任何物敲击锅炉。当压力降至工作压力时,应详细检查锅炉各部位有无渗漏或异常现象,如变形,可用手锤轻轻敲击锅炉一些焊缝等部位,但严禁猛击。 关注下方微信公众号,在线模考后查看