试题详情
简答题 如图所示,某35kV单电源辐射形线路,L1的保护方案为限时电流速断和过电流保护,电流互感器为不完全星形接线。已知L1的最大负荷电流为300A,变电站A的1、2号断路器保护定值如图所示。计算L1的保护定值(不校灵敏度)。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题