试题详情
- 简答题某送电线路架线后,用档端角度法检查一档导线弛度,因三线平衡,故只检查中间导线,测得数据为:a=19.2m,l=347m,θ1=3°38′;θ2=3°12′,检查时气温为±10℃,求中间导线弛度是否符合质量标准(气温为+10℃时的标准弛度为f=9.030m)?