试题详情
- 简答题为什么不宜采用静力压桩机架作为单桩竖向抗压静载试验加载反力装置?
-
采用静力压桩机架或类似打桩机架作为单桩竖向抗压静载试验加载反力装置进行基桩静载试验,该做法存在下列两个问题:
一是基准桩中心与压重平台支墩边的距离违反行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106—2003)第4.2.5条“基准桩中心或压重平台支墩边的距离≥4D且>2.0m”的要求;
二是加、卸载时荷载的传递达不到规范第4.3.4条第3款“加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%”的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看