试题详情
- 简答题 背景 某办公楼工程,建筑面积82000m2,地下3层,地上22层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂,地下水为潜水,地下水位-9.5m,自然地面-0.5m。基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500m,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订劳务分包合同。 合同履行过程中,发生下列事件: 事件一:基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案,施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。 事件二:底板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护,养护持续7d。养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。 指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并简要说明理由或给出正确做法。
-
不妥之一:混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行;
正确做法:混凝土浇筑从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。
不妥之二:养护持续7d;
正确做法:养护应连续14d及以上(含14D)。
不妥之三:混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃,混凝土表里温差达35℃;
理由:大体积混凝土养护期间,表里温差不得大于25℃。 关注下方微信公众号,在线模考后查看