试题详情
- 简答题简述机械和电气寿命试验的试验程序?
-
断路器应在额定电流下经受4000次操作循环。每次操作循环包括一次接通操作和紧接着的一次分断操作。对于额定电流小于等于32A的断路器,操作频率应为每小时240次操作循环。在每一次操作循环中,断路器应保持在断开位置至少13s。对于额定电流大于32A的断路器,操作频率应为每小时120次操作循环。在每一次操作循环中,断路器应保持在断开位置至少28s。断路器应按正常使用条件进行操作。
应注意:试验装置不能损坏被试断路器。被试断路器操作件的自由运动不受到阻碍。被试断路器的操作件不会过度地影响试验装置操作件的速度。如果断路器是有关人力操作,在驱动过程中,应以(0.1±0.025)m/s的操作速度操作断路器。该速度应在试验装置的操作件接触到被试断路器操作件末端时并在该位置进行测量。对旋钮式操作件,其角速度应基本上与上述条件相当,即被试断路器操作件末端处的速度与上述速度相当。 关注下方微信公众号,在线模考后查看