- 简答题某用户最大负荷月均有功功率为500kw,功率因数为0.65,若将其提高到0.9,试计算应装设电容器总容量为多少?
- QC﹦P{√1/cos2Ф1-1〕-√1/cos2Ф2-1}﹦500×{√1/0.652-1-√1/0.92-1}﹦345.2kvar