试题详情
- 简答题简述小电流接地系统中谐振的危害,操作中应如何预防?
- 小电流接地系统发生谐振能使35kV、10kV系统中的避雷器爆炸,压变高压熔丝熔断甚至烧坏。
预防的措施有:对35kV中性点经消弧线圈接地系统,应改尽量避免消弧线圈的停运;在送母线时带一条线路送电;对高压侧有中性点接地的主变送电时,主变中性点应临时接地;三相开关分合闸时尽量做到同期。 关注下方微信公众号,在线模考后查看