简答题国家电网公司站用直流电源系统精益化评价细则规定,直流电源系统运行方式是如何规定的?
  • 1.330kV及以上电压等级变电站及重要的220kV变电站应采用3台充电装置,两组蓄电池组的供电方式。每组蓄电池和充电装置应分别接于一段直流母线上,第三台充电装置(备用充电装置)可在两段母线之间切换,任一工作充电装置退出运行时,手动投入第三台充电装置。
    2.两组蓄电池的直流系统,直流母线应采用分段运行的方式,并在两段直流母线之间设置联络断路器或隔离开关,正常运行时断路器或隔离开关处于断开位置。
    3.每套充电装置应有两路分别取自不同站用电源的交流输入互为备用,当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流供电。
    4.直流系统绝缘监测装置应具备交流窜直流故障的测记和报警功能。
    5.直流电源系统应装设有防止过电压的保护装置。
    6.直流系统对负载供电,应按电压等级设置分电屏供电方式,不应采用直流小母线供电方式;直流馈出网络应采用辐射状供电方式,运行中严禁采用环状供电方式。其中35(10)kV开关柜顶直流网络可采用环网供电方式,即在每段母线柜顶设置1组直流小母线,每组直流小母线由1路直流馈线供电,35(10)kV开关柜配电装置由柜顶直流小母线供电。