试题详情
- 简答题简述电渣压力焊质量要求。
-
应进行外观检查和强度检验。外观检查应逐根进行,并应符合下列要求:
①接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。
②接头处钢筋轴线偏移不得超过0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。
③接头处钢筋轴线弯折不得大于4度。进行强度检验时,对于框架结构每一楼层中以300个同类型接头为一批,不足300个视为一批,切取3个试件进行拉伸试验。3个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋抗拉强度标准值,如有1个试件低于上述数值,应取双倍试件进行复验,如仍有1个试件不符合要求,则该批接头为不合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看