简答题三绕组变压器(YN,yn0,d11接线方式)在充电状态下,为什么要求高、中压侧的中性点接地刀闸必须均在合位?

  • 合上高压侧断路器为变压器充电时,如果只将高压侧中性点接地刀闸合上,而中压侧中性点接地刀闸在断开位置,即如上图所示的运行方式。
    在此方式下,若中压侧A相绕组出线端发生单相接地故障时,无短路电流,则变压器差动保护、零序电流保护均不能动作,这时中压侧中性点电压为相电压,B、C相对地电压为线电压,如下图所示,在此过电压作用下,变压器可能因绝缘击穿而损坏。当QPM接地刀闸合上时,若发生单相接地,一方面不会产生过电压,另一方面因有故障电流,使变压器差动保护(或零序保护)动作,将故障点切除,所以变压器在充电状态下,必须将其高、中压侧的中性点接地刀闸合上。