试题详情
简答题再生泵跳车后控制室画面哪些控制点会出现异常?处理不及时的后果?控制室和现场如何处理?
  • 控制点异常:
    1、P403运行指示由绿变红,并声光报警。
    2、LV411、LV405液位上涨
    3、LV406液位迅速下降
    4、PV407、PV410压力迅速上涨
    处理不及时的危害:
    1、LV411高限带液至V405B,PV410压力高开放空时造成大量跑液,污染环境。
    2、LV405液位高限,带液至C401,造成压缩机液击,损坏设备。
    3、LV406液位过低,P401抽空,使得脱硫系统无法正常循环,造成泵损坏,系统被迫切气停车。
    处理:
    控制室:
    1、确认P403跳车,立即通知调度及分厂脱硫及后系统切气,脱碳系统保压运行,停配氢。
    2、通知现场脱硫切气停车,气导脱硫塔前放空,用HV402保PI307压力稳定。
    3、硫回收减量运行,调整相应阀门,严防炉温和转化器异常。
    4、迅速关闭HV401,HV457,HV303电动阀,FV459自调阀。
    5、手动关闭FV402,FV403,LV401,LV402自调阀,防止后系统大量跑液。
    6、稳定脱碳液位、压力,并减FICA451循环量。
    7、通知冰机减少来液氨量。
    8、监控变换、脱碳、硫回收运行。
    现场:
    1、接到通知后立即启动P403备泵。
    2、迅速停掉C401,C411,C402压缩机。
    3、立即关闭P402,,P407,P401出口阀,停泵。
    4、立即关闭LV401切断阀及副线阀,R401入口阀。
    5、关闭P408出口阀,停泵。
    6、关闭LV402、LV404、HV457,FV459切断阀。
    7、关闭T401,T411入口阀。
    8、根据各塔、闪蒸槽液位组织倒液。
    9、开启备用泵,按正常操作程序组织开车。
    10、跳车泵查明原因,工艺处理后交出检修。