- 简答题卷绕AGIS柜主开关断路器合闸失败,试分析原因,如何处理?
-
主开关断路器合闸失败的原因有:
①主开关脱扣线圈损坏,线圈得电后触电无法正常正常闭合,更换脱扣线圈。主开关损坏,主开关机械装置脱扣,更换主开关。
②制动电阻超温保护开关动作或损坏,使用万用表测量制动电阻温保开关是否动作,万用表直接测量DC-bus板超温信号输出经温饱开关至K106继电器线圈A1是否导通线,如不导通使用万用表测量制动电阻温保开关是否动作,予以更换。
③主控柜提供位控柜24V保险损坏,送电时线圈无法得电,使用万用表测量24V/DC电源是否正常,如保险损坏检查原因,排除保险损坏原因后更换保险送电。
④K105时间继电器损坏,送电后延时触电不动作,脱扣线圈无法得电,更换K105时间继电器。K106继电器损坏,送电时查看K105状态指示即可查出,损坏予以更换。
⑤DC-bus板(EL347)损坏,检查DC-BUS板上电子元器件有无明显的损坏,例如DC24V转换DC15V的电源模块、集成块等有无炸裂现象,损坏予以更换。
⑥制动电阻散热风扇损坏,DC-bus板F3~F5,1A保险损坏,散热风扇卡死或缺相,更换风扇及1A保险,检查无故障后送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看