- 简答题引起低压保安段母线失电的原因有哪些?怎样处理?
-
引起低压保安段母线失电的主要原因有如下3个方面。
⑴低压保安段母线本身有故障。若发现母线故障,不得强行送电,应将故障母线隔离,包括将双电源回路的供电设备开关(如交流事故照明、电动阀门柜等)拉至检修位置,以防倒充电。应尽快联系检修处理。
⑵低压保安线段母线本身无故障,是由于低压厂用工作母线全部失电引起保安段母线失电。则应紧急启动柴油发电机组,确认低压保安段母线无电压,检查保安段其他进线开关均已断开,合开低压保安段柴油机进线开关对母线进行充电。
⑶在将低压保安段母线由柴油发电机组供电切至由低压厂用电母线供电前,应作好保安段短时停电的准备。 关注下方微信公众号,在线模考后查看